thuanvu86 VÔ ĐỐI
Tên thật : vũ hà Posts : 2376 Ngày tham gia xpro : 17/05/2019 Tuổi : 38 Đến từ : hà nội
| Tiêu đề: Hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy theo chuẩn PCC Fri Feb 11, 2022 2:00 pm | |
| lắp đặt hệ thống báo cháy địa chỉ ta làm theo 4 bước sau:Bước 1: Kiểm tra bản vẽ, lên phương án thi công.Bước 2: Kéo dây, lắp đặt thiết bị (Lắp đặt hệ thống báo cháy).Bước 3: Lập trình.Bước 4: Kiểm tra hoàn thành.Khảo sát công trình trước khi lắp đặt hệ thống PCCCBước 1: Kiểm tra bản vẽ, lên phương án thi côngSơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy cơ bảnMặt bằng chi tiết bố trí thiết bị cơ bản– Kiểm tra yêu cầu, phương án báo cháy của chủ đầu tư.– Kiểm tra tính toán số lượng thiết bị tổng thể trên bản vẽ và số lượng cho từng Loop từng Loop.– Các kết nối, giao tiếp với các thiết bị khác (PA, Thang Máy, quạt tạo áp…).– Tính toán dung lượng ác quy (thời gian hoạt động sau khi mât điện – thông thường 1 giờ bình thường và 5 phút báo cháy).– Tính toán nguồn sử dụng cho các thiết bị (chuông đèn còi…) các thiết bị ngoại vi bao gồm các thiết bị điều khiển nếu có, nếu không đủ thì phải sử dung bộ nguồn phụ cho trung tâm báo cháy.– Lên phương án đi dây sao cho tối ưu nhất (mạch vòng và mạch nhánh).Bước 2: Kéo dây, lắp đặt thiết bị (lắp đặt hệ thống báo cháy).– Kéo dây theo bản vẽ và phương án đề ra.+ Dây nguồn (Nguồn cho module, nguồn cho chuông đèn, đường nguồn điều khiển thống qua Module Relay.+ Dây tín hiệu (Dây tin hiệu cho loop mạch vòng hoặc mạch nhánh, dây tin hiệu từ các module giám sát, đầu báo thường, ngõ vào của các module.– Lắp đặt bố trí thiết bị theo phương án vị trí đã xác định.– Kiểm tra lắp đúng + – tín hiệu và nguồn.– Đo kiểm tra thông mạch, chạm chập và các lỗi do đi dây khác.Bước 3: Lập Trình.– Cho tủ học thiết bị, nhận các thiết bị đã gắn trên đường loop (tùy theo loại tủ mà các lệnh này có tên khác nhau).– Trong quá trình tủ tự nhận thiết bị nếu hệ thống bị treo hai báo nhiều lỗi không rõ ràng, thì tắt nguồn tủ đo dây lại thông thường lỗi này do chạm chập.Đi dây và đấu nối các đầu báo cháy (báo cháy cũng như các thiết bị báo cháy khác) cần cẩn thận, tỉ mĩ, và có độ chính xác cao, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động.– Nếu tủ đã nhận thiết bị mà thiếu so với thực tế ta sử lý như sau:+ Đo kiểm tra nguồn tại thiết bị không nhận: có hai trường hợp sau:A: Có nguồn loop thông thường hơn 24 V (kiểm tra lại – + tủ sẽ nhận).B: Không có nguồn Loop (khiểm tra lại dây dẫn có thể bị đứt lỗi do đi dây).Sao khi kiểm tra hai bước trên cho tủ chạy tự đông nhận thiết bi nếu hệ thống vần không nhận thiết bị thiếu thì gỡ mang về bào hành. tuy nhiên trước khi mang đi bảo hành mang lại gắn trực tiếp tại tủ kiểm tra cho chắc– Ngoài ra còn một số lỗi khác với thiết bị đã nhận:+ Mất nguồn DC 24V (kiểm tra lại nguồn cấp)+ Hở mạch đầu vào mấy điện trở giám sát tại Module (Kiểm tra lại điện trở gắn tại module theo đúng yêu cầu)– Lập trình tên cho thiết bị thông thường đặt (Vị trí- Tầng – Khu Vực)– Lập trình điều khiển các thiết bị khác như yêu cầu– Kết nối ngõ chuồng trực tiếp trên tủ hoặc thông qua các module điều khiển chuông– Kết nối đổ chương trình lên tủ.– Chờ tủ chạy song kiểm tra lại các lỗi pháy sinh, thông thường nếu không có lỗi tủ chỉ sáng 1 đèn báo nguồn duy nhất.Bước 4: Kiểm tra hoàn thành | |
|